Здравствуйте! Проектируем систему вентиляции спортзала. Подачу воздуха в зал организовали по одной из торцевых стен зала через сопловые воздухораспределители 3СДК 200. Заказчик не согласен с решением, т.к. по его мнению это будет влиять на полет волейбольного мяча.
Зал рассчитан на баскетбол, волейбол, гандбол и минифутбол. Вопрос пока только за волейбол - надеюсь, других видов спорта не коснемся, предполагая, что в волейболе это влияет сильнее всего.
Сделали расчет и скорость движения воздуха на высоте 3,3 м (высота установки воздухораспределителей):
в игровой зоне ближайшей к воздухораспределителям - 1,2 м/с
над сеткой - 0,5 м/с
Заказчик в ответ: "Гипотетически такая спорость повлияет".
Пожалуйста, подскажите, есть ли какие-то нормативы по максимальной скорости движения воздуха в волейбольной игровой зоне? Поискал у нас и на зарубежных форумах - с ходу не нашел (
P.S.
Сопла мы попробуем повернуть так, чтобы не попадать в игровую зону и сделаем соотв. схему заказчику. Но хотелось бы прикрыться нормативами.