s-fad
Здравствуйте! Проектируем систему вентиляции спортзала. Подачу воздуха в зал организовали по одной из торцевых стен зала через сопловые воздухораспределители 3СДК 200. Заказчик не согласен с решением, т.к. по его мнению это будет влиять на полет волейбольного мяча.
Зал рассчитан на баскетбол, волейбол, гандбол и минифутбол. Вопрос пока только за волейбол - надеюсь, других видов спорта не коснемся, предполагая, что в волейболе это влияет сильнее всего.

Сделали расчет и скорость движения воздуха на высоте 3,3 м (высота установки воздухораспределителей):
в игровой зоне ближайшей к воздухораспределителям - 1,2 м/с
над сеткой - 0,5 м/с

Заказчик в ответ: "Гипотетически такая спорость повлияет".

Пожалуйста, подскажите, есть ли какие-то нормативы по максимальной скорости движения воздуха в волейбольной игровой зоне? Поискал у нас и на зарубежных форумах - с ходу не нашел (
P.S.
Сопла мы попробуем повернуть так, чтобы не попадать в игровую зону и сделаем соотв. схему заказчику. Но хотелось бы прикрыться нормативами.
Сроки уже горят и переделывать систему на другое решение времени уже не остается. Да и нужно ли?
vsklokoch
Скорость в струе известна, масса мяча и размеры известны. Закладываем худшие условия - мяч движется поперек струи (т. е относительно ВРУ он неподвижен) Вспоминаем школьный курс, считаем боковое ускорение мяча. Зная размеры зала даем отклонение.
Весь этот бред красиво оформляем и несем заказчику. А поскольку он, один черт, ни фига не поймет, главное, чтобы в конце была цифра, близкая к какой-нибудь погрешности.
s-fad
Спортзал университетский - может и поймет.
Но предложение интересное - спасибо!
jota
Для спортзала с длиной 24 м и более, подача с одной стороны через сопла мне не кажется хорошим решением. В практике используется распределённая по площади подача и, по последним FIBA рекомендациям вытяжка тоже распределённая 80% с нижней зоны, 20% - сверху. Я, в последние годы для подачи использую текстильные воздуховоды.